  • 高壓六氟化硫開關中的六氟化硫氣體,起著絕緣和滅弧作用,如果六氟化硫氣體泄露,氣室內氣壓下降,高壓開關的滅弧能力就要受到影響,為了保證不發生由于氣室內氣壓下降后不能可靠滅弧,以及造成開關爆炸的情況,應先將上一級系統斷電,然后分開負荷開關,再將負荷開關打到接地狀態。再檢查是否氣壓表漏氣或開關包漏氣??梢圆捎肧F6氣體泄漏裝置進行檢漏。根據實際情況給予更換開關或現場抽真空再充氣。

    回復  贊(0

  • sf6斷路器氣壓氣壓低的解決方法:(1)檢查壓力表指示,檢查是否漏氣,確定信號報出是否正確。SF6氣體嚴重漏泄時,如感覺有刺激氣味,自感不適,應采取防止中毒的措施。(2)如果檢查沒有漏氣,而屬于長時間運行中的氣壓下降,應由專業人員帶電補氣。如果檢查有漏氣現象,且SF6氣體壓力下降至第二報警值時,密度繼電器動作,報出“合跳閘閉鎖”或“合閘閉鎖”、“分閘閉鎖”信號時,斷路器不能跳合閘,應向調度員申請將斷路器停止運行,并采取下列措施:①取下操作保險,掛“禁止分閘”警告牌。②將故障斷路器倒換到備用母線上或旁路母線上,經母聯斷路器或旁路斷路器供電。③設法帶電補氣,不能帶電補氣者,負荷轉移后停電補氣。④嚴重缺氣的斷路器只能作隔離開關用。如不能由母聯斷路器或旁路斷路器代替缺氣斷路器工作,應轉移負荷,把缺氣斷路器的電流降為零后,再斷開斷路器。

    回復  贊(0

  • 先要將開關安全地從電力系統退出運行,再檢查氣壓為什么變低了,是漏了還是什么原因,處理好了之后再補充就好了。不過檢查和處理的時候要注意安全,要通風和佩戴防毒面具。打*給廠家,自己處理不了。