注意:1、室外機的位置。有無擾民、散熱是否好等。2、室外機與室內機的落差。越小越好。3、室內機的位置。越低越好。4、管道。少拐彎,越短越好。5、電源線。標準足方,越粗越好。6、安全。*重要!沒有。
回復 贊(0)
一、注重中央空調機組的節能選型。通常在建設一個酒店或改造一個酒店的過程中,業主方在組織招投標、在考慮中央空調機組是否滿足設計制冷量的同時,十分注重供應商的成交價格。酒店中央空調必須把機組的能耗比作為一個十分重要的指標來加以考慮,不能僅僅從成交價格的*值來定論,因為成交價高固然會影響業主的建設項目的*成本,但機組日常運行的高耗能,將會影響到項目建成后的運行成本,反過來也會影響業主的*回收期。為此,我們在確認制冷量的前提下,應對不同廠家、不同型號、不同制冷*量等進行綜合分析和測算。一般可從三個節能指標來比較,即壓縮機運行效率、熱交換效率和冷負荷微處理機系統。還特別需要對使用的單位進行走訪,調查能耗情況,在作出選擇,使酒店中央空調能耗在機組選購時就等到控制。二、空調系統供電路設計在我國大多數地方城市供電部門對只要是列入酒店中央空調系統的用電都需加設一筆附加電費,在夏季高峰用電還加收高峰電費,而且酒店一般都屬于非工礦企業類,酒店中央空調系統用電劃為照明電費計征(照明電費要比動力電費高0.10-0.18元)。但應該指出,所謂空調系統,還包括大量的新風機組、排風機、抽風機、風扇、水泵等,一年四季都在運行,可以不依附于制冷機而工作。這部分設備作為酒店的動力設備工作時間遠遠多于中央制冷機組,如這些設備在建設設計時就將供電線路與制冷機組分隔開,兩路送電分別計量,就可以方便市供電部門分開計價,無形中我們可以省去因供電線路無法分開而無謂地承擔這部分通風設備電費差(動力電費和照明電費之差)。三、中央制冷機組的運行節能空調機組的壓縮機是利用電能使制冷濟從蒸發器壓力提高到冷凝器壓力,通常把這兩個壓力差稱之為壓縮機組壓差。如果設法降低壓差,那么能耗就可以減少。冷凍機組的任務是輸出給定溫度的冷凍水,我們都知道,假設機組的冷凍水出水溫度為一定值(一般酒店室內環境溫度是相對恒定的),那么要降低機組壓差,只有設法降低ECWT值(冷凍水進水溫度)。⑴控制冷凍水進水溫度,目前冷凍機組的水溫一般采用試探式調節,溫探精確度為±1℃。據報導,冷凍水溫度每低1℃,冷凍機能耗會增加3%,導致每年會浪費數萬度計的電能。如欲控制冷凍水進水溫度,可采用降低冷卻塔水溫的方法。要充分降低冷卻塔水溫,可采取增大冷卻風扇風量(即可采用二速馬達或采用多級冷卻塔),目的就是提高單位時間內的冷卻效果,減少機組的工作時間。應該指出,酒店中央空調正家冷卻塔風量或采用多級冷卻塔,確實也需要增加能耗的,但是我們可以這樣測算,儀態450HP(馬力)的冷凍機組配置儀態25-30HP冷卻塔風扇,兩者的HP值比相差相當大。我們即使采用上面所述的二速馬達或多級冷卻塔ECWT值,其增加的能耗要小于機組所節約的能耗,故可以忽略不計。⑵降低ECWT取得的節能量是機組在較低的情況下運行的時間的函數,除了上面所談到的降低ECWT值的辦法以外,即室外環境溫度。工程人員必須根據不同季節溫度及時地調整設定好冷凍水的溫度和冷卻水系統,充分利用環境溫度降低冷卻水水溫,有效地控制機組的負荷,使機組在*合理的狀態下運行。以上價格來源于網絡,僅供參考,具體價格以購買時為準”,
回復 贊(0)
安裝施工過程中注意監察。為確保中央空調的成功安裝,在安裝和裝修的過程中,安裝人應注意施工期間的現場檢查工作,以便及時發現并解決問題。施工過程中,需要監察的事項包括壓力表有無變化、吊頂高度是否合適、制冷劑銅管和冷凝水排管是否遭到損壞、送風口和檢修口的大小和位置是否存在問題等。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號