消防集熱罩的主要作用是什么?
集熱罩是在特定環境下(貨架層板、托板或管道、橋架下)在特定條件下(噴頭上方有縫隙或孔洞)才可使用的。除此范圍之外,不應該再盲目擴大該產品的應用范圍,否則,該工程對于集熱罩的設計和使用就是缺乏規范依據或者是法律依據的。
回復 贊(0)
貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板。貨架內噴頭上方如有孔洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板,集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小于0.12㎡,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊。
回復 贊(0)
在工程實踐中,存在用噴頭集熱罩來解決噴頭與吊頂或頂板之間距離過大的問題,在停車庫、倉庫、建筑高大部位中,自動噴水滅火系統由于受梁、鋼屋架等的影響,噴頭濺水盤于頂板的距離大部分都超過規范規定的150mm,有的甚至達到2m、3m。
回復 贊(0)
設置集熱罩的主要目的是提高噴頭的反應靈敏度,提前進行噴頭動作響應.因為著火時,火勢往上竄,空間的溫度值一般在吊頂,頂板區,但是受噴頭的安裝(側噴)和安裝位置(如地下室梁底,達不到噴頭安裝位置離頂板應小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期達到溫度要求進行動作,所以要加集熱罩來提高溫度,讓噴頭在起火早期盡快動作.