你好,親水管施壓沒有應該是水管試壓吧,水管是我們裝修時很重要的材料,因為瞬是隱蔽工程,所以在選購時一定要注意,是選擇品牌的水管,大家都知道目前住宅裝修的水管主要分為:鍍鋅管、UPVC管,鋁塑管、PPR管、銅管和不繡鋼管幾類。大家都知道水管維修是非常麻煩,所以我們安裝完水管以后都要進行試壓,看看有沒的漏水這些,那么水管試壓要注意的事項有哪些,這邊就來給介紹一下。
1.冷水管試驗壓力,應為冷水管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
2.熱水管試驗壓力,應為熱水管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
3.管道水壓試驗應符合下列規定:管道安裝完畢,外觀檢查合格后,方可進行試壓;熱熔連接管道,水壓試驗應在連接24小時后進行;.試壓介質為常溫清水。當管道系統較大時,可分層、分區。試驗壓力按冷水管和熱水管的規定,并應符合:
4.強度試驗(試驗時間為1小時):壓力表應安裝在管道系統的點,加壓泵宜設在壓力表附近;管道內應充滿清水,徹底排凈管道內空氣;用加壓泵將壓力增至試驗壓力,然后每隔10分鐘重新加壓至試驗壓力,重復兩次;記錄一次泵壓10分鐘及40分鐘后的壓力,它們的壓差不得大于0.06MPa。
5.嚴密性試驗(試驗時間2小時)試驗應在強度試驗合格后立即進行;記錄強度試驗合格2小時后的壓力。此壓力比強度試驗結束時的壓力下降不應超過0.02MPa。
6..埋在地平面層和墻體內的管道,試壓工作應在面層澆搗或封堵前進行,達到試壓要求后,土建方能繼續施工。大型工程,管道試壓工作可根據施工進度,分段進行。
7.寒冷地區冬季進行試壓試驗時,應采取有效防凍措施,試驗完畢后應及時泄水。
以上關于水管試驗壓相關事項就介紹到這,這邊友情提示一下:安裝完水管以后一定要對它進行測壓,金屬及其復合管試驗壓力0.6MPa,穩壓10分鐘,管內壓力下降應不大于0.02MPa,無滲漏;塑料管試驗壓力0.8MPa,穩壓20分鐘,管內壓力下降應不大于0.05MPa,無滲漏。希望我的回答對你有所幫助啊,如果覺得給力的話豎個大拇指唄,以后我會更用心作答的喲,祝你生活愉快。