:三匹的空調要看是單相電還是三相電的,單相電必須使用4平方的銅芯線,三相電使用2.5平方的銅芯線就可以了,1.5匹的空調使用2.5匹的銅芯線即可,2匹的空調使用4平方的銅芯線。
回復 贊(0)
用2.5平方的銅芯線。正1匹機子制熱功率是920W+電輔600W等于1520W 電流為7A. 2.5平方的銅芯線安全載流量是25A
回復 贊(0)
沒有表述清楚,你的空調到底是多大的,比如說制冷量是多少W,或者說功率是多少瓦?空調的供電要么是220伏單相電的,要么是380伏三相電的。
回復 贊(0)
一般銅線安全計算方法是:
2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A.
4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A .
6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A .
10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A.
16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A .
25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A.
所以2.5平方的就足夠了.2.5平方的導線,可以通過28A的電流,載流功率為6000W,而空調柜機就1000多瓦,浴霸也就2000W,所以建議采用2.5平方的導線,安全性足夠了.
回復 贊(0)
要看空調的功率,正常是4平方線.
回復 贊(0)
三匹的空調要看是單相電還是三相電的,單相電必須使用4平方的銅芯線,三相電使用2.5平方的銅芯線就可以了,1.5匹的空調使用2.5匹的銅芯線即可,2匹的空調使用4平方的銅芯線.
回復 贊(0)