給排水工程驗收有什么規范?
1,底層"一戶一表"集中水表箱出水管(如pex管)外套pvc-u排水管,套管內的多根立管無采用支架固定.套管入戶管口采用中小斜三通(如dn110*50),給水立管穿墻入戶后,三通口未封堵.
2,鋼塑(襯塑)復合管配件不符合要求.
3,沿樓地面找平層敷設的給水管半明暗現象.
4,建筑毛坯房樓地面找平層或墻體內暗埋的給水管道無標識.
5,敷設在屋面,陽臺,室外墻面上易被陽光照射的塑料給水管(如pp-r管,pex管等)未采取防紫外線措,施.
6,給水管道穿越伸縮縫,沉降縫等未采取措施.
7,不銹鋼管,銅管管道鐵質支架未采取防電化學腐蝕措施.
1,排水支管接入橫干管,立管接入橫干管時,橫干管用三通加90°彎頭組合的管中心軸線接出.
2,排水橫干管,橫管變徑時,采用偏心異徑管管底平接或管中心軸線連接或同心異徑管連接或采用瓶口三通連接.
3,僅設伸頂通氣管時,排水橫支管與立管連接處距排水立管管底垂直距離偏小,不符合規定要求.
4,排水支管連接至排水橫干管上時,連接點距立管底部下游水平距離小于1.5m.
5,排水豎支管與立管拐彎處的垂直距離小于0.6m.
6,排水塑料橫管的直線管段大于2米,沒有設置伸縮節或用立管的普通伸縮節或伸縮節位置設置錯誤.
7,高層建筑(十層及十層以上的居住建筑及建筑高度超過24m的公共建筑)中明設塑料排水管公稱外徑大于或等于110mm的陽臺立管及上人屋面立管,在穿樓層底處未設置阻火圈;阻火圈與樓板固定的螺栓連接不到位,甚至沒有采用螺栓固定.
8,排水立管設有乙字彎管或兩個45°彎頭組合時,在乙字彎或兩個45°彎頭的上部無設置檢查口;暗裝立管的檢查口處無設檢修門.
9,排水橫管清掃口的設置:a地面上的清掃口蓋高出地面;b,在水流轉角大于45°的排水橫管上,未設置清掃口;c,通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎下彎處,未設置清掃口;d排水橫管連接清掃口用三通或90°彎頭管件連接.
回復 贊(0)
<給水排水管道工程施工及驗收規范>強制性條文有:
1.0.3 給排水管道工程所用的原材料,半成品,成品等產品的品種,規格,性能必須符合國家有關標準的規定和設計要求;接觸飲用水的產品必須符合有關衛生要求.嚴禁使用國家明令淘汰,禁用的產品.
基本規定
3.1.9 工程所用的管材,管道附件,構(配)件和主要原材料等產品進入施工現場時必須進行進場驗收并妥善保管.進場驗收時應檢查每批產品的訂購合同,質量合格證書,性能檢驗報告,使用說明書,進口產品的商檢報告及證件等,并按國家有關標準規定進行復驗,驗收合格后方可使用.
3.1.15 給排水管道工程施工質量控制應符合下列規定:
1 各分項工程應按照施工技術標準進行質量控制,每分項工程完成后,必須進行檢驗;
2 相關各分項工程之間,必須進行交接檢驗,所有隱蔽分項工程必須進行隱蔽驗收,未經檢驗或驗收不合格不得進行下道分項工程.
3.2.8 通過返修或加固處理仍不能滿足結構安全或使用功能要求的分部(子分部)工程,單位(子單位)工程,嚴禁驗收.
管道功能性試驗
9.1.10 給水管道必須水壓試驗合格,并網運行前進行沖洗與消毒,經檢驗水質達到標準后,方可允許并網通水投入運行.
9.1.11 污水,雨污水合流管道及溫陷土,膨脹土,流砂土區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行.