您好,深圳領航裝飾很高興為您解答:
電路改造工藝標準:墻面開槽:墻面開槽的深度,是電線管徑深度的1.5倍,這樣的好處是后期會有保護層,也不易造成墻面開裂.線管綁定:在墻面拐角處,電工用專業的彎管器彎管,這樣可以保證橫平豎直,在進行線管固定時,從拐彎點到固定線之間的距離為200毫米,這樣將來里面的線無論怎樣抽換,也不會影響線管晃動.管線鎖母:所有的線管與線管鏈接,中間都有鎖母.接口打膠:線管不夠長需要拼接時,兩個線管的接頭需要打膠,這樣保證線管不會松動.線盒走線施工工藝:弱點與弱點之間:線盒間距為5公分.強電與強電之間:線盒間距為5公分.強電與弱點之間:線盒間距為150-200毫米.之所以制定嚴格的間距要求,主要是考慮到強電與弱電會有信號干擾的問題,但只要按照標準進行施工,就會避免此類問題,為業主的日后使用提供便捷.地采暖施工標準:地采暖布線:1,地面不能開槽,防止破壞地暖結構.2,如果改變地采暖管線,會影響冬季供暖,后期不易維修.地采暖檢驗:施工人員會用6pa壓力接收,帶壓施工,帶壓竣工交驗,目的是為了及時感知地暖管道是否被破壞.想改地采暖的業主要注意,在改裝地采暖時一定要認真施工人員,聽從專業人士的建議,選擇*可行的方案進行施工,不要一味堅持改造,否則后期維修是非常困難的.
回復 贊(1)
尚品軒裝飾公司很高興能為您回答問題:
1,冷熱水管線的布放,按照常規來就可以了,熱水器,廚寶安排好冷熱水進出口.
2,電線布放,考慮燈是不是雙重控制.
3,電視布線,要考慮你需要幾個電視終端,安排好分配器,布線即可.
4,衛星電視布線,衛星電視正在逐步走入家庭,你是否想收到世界同步的電視節目呢,布線很重要,省得將來布線時過多的走明線.
5,網絡布線,上網*早確定,是通過ADSL,還是小區寬帶,還要決定你是用網線連接終端,還是使用無線連接終端,這均決定著你線纜布放的位置.
6,布線,參照第五條.
回復 贊(0)
電路改造工藝標準:
墻面開槽:墻面開槽的深度,是電線管徑深度的1.5倍,這樣的好處是后期會有保護層,也不易造成墻面開裂。
線管綁定:在墻面拐角處,電工用專業的彎管器彎管,這樣可以保證橫平豎直,在進行線管固定時,從拐彎點到固定線之間的距離為200毫米,這樣將來里面的線無論怎樣抽換,也不會影響線管晃動。
管線鎖母:所有的線管與線管鏈接,中間都有鎖母。
接口打膠:線管不夠長需要拼接時,兩個線管的接頭需要打膠,這樣保證線管不會松動。
線盒走線施工工藝:
弱點與弱點之間:線盒間距為5公分。
強電與強電之間:線盒間距為5公分。
強電與弱點之間:線盒間距為150―200毫米。
之所以制定嚴格的間距要求,主要是考慮到強電與弱電會有信號干擾的問題,但只要按照標準進行施工,就會避免此類問題,為業主的日后使用提供便捷。
地采暖施工標準:
地采暖布線:
1、地面不能開槽,防止破壞地暖結構。
2、如果改變地采暖管線,會影響冬季供暖,后期不易維修。
地采暖檢驗:
施工人員會用6pa壓力接收,帶壓施工,帶壓竣工交驗,目的是為了及時感知地暖管道是否被破壞。
想改地采暖的業主要注意,在改裝地采暖時一定要認真咨詢施工人員,聽從專業人士的建議,選擇*可行的方案進行施工,不要一味堅持改造,否則后期維修是非常困難的。
回復 贊(0)
水電改造布線規范:
(1)電路改造施工時,根據實際情況及客戶需求,合理確定各用電點的位置及管道走向途徑劃線定位。
(2)墻內暗埋道時,開槽必須用切割機開鑿(混凝土墻除外),寬度一致,線管深度低于墻面10mm,寬度是管外徑的1.5倍。嵌入墻面的管道深度不小于10?mm,水平墻槽的開鑿不能超過1000mm,防止破壞建筑結構。
(3)電源線暗埋在墻體內時,必須穿線管保護。線管口應平整無毛刺,導線在管內不能有接頭和扭結,線管彎曲不能有褶皺,穿入配管導線的接頭應設在接線盒內。
(4)當線管長度超過15m或有兩個直角彎時,應增設拉線盒。所有連接處必須帶pvc膠。
(5)電源線配線時,所用導線截面積應滿足用電設備的輸出功率(正常用BV2.5配線,空調使用BV4配線)。
(6)電線單線單帽保護。嚴禁銅鋁連接,移位線路線徑必須一致。
(7)同一回路電線應穿入同一根管內,管內穿線總根數不應超過3根,電線總截面積(包括絕緣外皮)不應超過管內截面積的40%。
(8)*線、音響線、電視線、網線等暗管水平鋪設不宜超過30m,否則,應加裝過路盒。強弱電線不可以穿入同一槽、同一根線管、同一暗合,強弱電插座水平間距應不小于500mm。
(9)電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于300mm,交叉距離不應小于100mm。
(10)線管穿線必須分色,電源線的火、零、地三線分別為紅、藍、黃綠雙色線,開關的控制線(電源線和回火線)分別使用紅、黃。
回復 贊(0)
橫平豎直是明線要求,暗線要求活線、距離短、不交叉、無接頭。我家是自己做的,到房間是直線距離沿著地面打穿墻孔。廚衛、臥室都裝了電源盒,都是一根主線過去再分的。臥室有空調放兩組4平方的,廚衛兩組有電熱水器單獨放一組必須要地線。分級電源盒必須要裝開關,漏保接插座、空開接照明、空調單獨一路接漏保。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號